zx20171234 发表于 2017-12-22 17:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于基础梁无法外伸的悬臂筏板,伸出长度不宜过大,高层建筑不宜大于2m与1.5倍板厚中较大者。有没见过这个规定???
yun2901 发表于 2017-12-23 01:11:58 | 显示全部楼层
筏板或者箱型基础是否需要外挑?
这个主要是和地基土承载力有关,土好的话,不外挑即可满足承载力及沉降要求,可以不外挑。
构造外挑,一般是0.5~1.0米,或者1.0倍板厚,自己把握。
至于不宜大于2.0米和1.5倍板厚中较大者,没见过这个规定,但可以这样理解,地基土土质较差,筏板需要外挑且比较大的时候,一、对于梁筏,应将梁一同挑出,减小板内力,二、对于无梁筏板,建议设置柱下平板柱帽或加厚,减小板内力.
回复 支持 反对

使用道具 举报

worldxzc 发表于 2017-12-24 10:24:13 | 显示全部楼层
筏板可以挑出,也可以不挑的,没有规定说是必须要挑出的,不挑的话,防水更好做的呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

如火流年 发表于 2017-12-24 15:42:52 楚卓结构联盟手机用户 | 显示全部楼层
主要看基础的承载力和冲切验算是否满足
回复 支持 反对

使用道具 举报

tianshi800728 发表于 2017-12-25 21:08:06 楚卓结构联盟手机用户 | 显示全部楼层
还真没见过这个规定,除了楼上所说,还有距桩边0.5倍桩径的规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

问天 发表于 2017-12-25 21:48:07 | 显示全部楼层
一般我们伸出来500mm,如果筏板太厚的话长度最好不要大于筏板的厚度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

weiboc 发表于 2017-12-27 10:32:47 | 显示全部楼层
我是不知道有这个规定,常规地基承载力 够的话,基础不会外挑太多,通常控制在1米之内
回复 支持 反对

使用道具 举报

lizaiwen1234 发表于 2017-12-27 10:57:26 | 显示全部楼层
500-1000吧不宜太多,要不挑板会受力太大。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

暗黑的幻影 发表于 2017-12-27 11:28:55 | 显示全部楼层
一般不超过1000吧,一般由专业负责人规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

cyj_012 发表于 2017-12-27 15:37:15 | 显示全部楼层
规范并没有量化的要求不能悬挑超过多少,当然悬挑过大肯定不好,如果实际中需要比较大的外挑才能满足地基承载力的话,只能通过构造加强外挑部位配筋了
回复 支持 反对

使用道具 举报

yaboo1211 发表于 2017-12-28 12:04:07 楚卓结构联盟手机用户 | 显示全部楼层
这个还是计算确定,一般也就一个板厚,如果筏板太厚了,可以小一点,小多少自己把控了
回复 支持 反对

使用道具 举报

ll-hs 发表于 2017-12-28 12:11:59 | 显示全部楼层
基础不会外挑太多,通常控制在1米之内