      山地建筑中一边开敞地下室及主楼设计的探讨:
      遇一山地建筑,三面外围有覆土,一面开敞。审图意见为应按多塔进行控制。因部分塔楼带转换层,且各塔楼布置不对称,未避免超限审查,故设缝处理。也问过某大院专家,意见为可不按多塔控制。问题:
      1、请问大家当地一般处理方法是怎样的?
      2、地下室要求外侧有土的约束才能作为上部嵌固?如果主楼离开敞一侧有较远位置,地下室的刚度已很大,是否可以考虑成嵌固?
      3、如地下室和主楼设缝处理,地下室外侧挡墙是否必须与地下室脱开?因主楼断开后,可能地下室仅一侧需设挡墙,造成位移角超限(位移量很小)。
小仙女Amanda 发表于 2019-12-15 18:49:45 | 显示全部楼层
这样的情况其实可以不设缝处理,但是面临超长结构,需要验算温度应力

打赏幸福指数

参与人数 1 +1 收起 理由
goal + 1 感谢积极参与问题答疑,技术交流促进进步!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-12-16 18:12:55 | 显示全部楼层
如果地下室和主楼设缝处理,外侧挡墙就完全脱开设计吧,不然计算模型和实际不符

打赏幸福指数

参与人数 1 +1 收起 理由
goal + 1 感谢积极参与问题答疑,技术交流促进进步!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

yun2901 发表于 2020-1-1 04:22:35 | 显示全部楼层
可以查查 李国胜写的关于山地建筑的设计 看你的情况应该可以不设缝处理  非多塔楼