当环境、地理条件限定,基地内对市政道路的开口只能有一处时,是否可以仅设置宽7.0m的出入口来满足两辆消防车同时进入基地的要求? A:根据

[复制链接]
goal 发表于 2025-2-3 14:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
当环境、地理条件限定,基地内对市政道路的开口只能有一处时,是否可以仅设置宽7.0m的出入口来满足两辆消防车同时进入基地的要求?
A:根据《建筑防火通用规范》GB 55037—2022实施指南第3.4.1条实施要点:建筑周围或建设基地内的消防车道或火灾时需要用千通行消防车的道路,应与市政道路或公路直接连通,且连通接口 一 般不应少于两个,相邻两个连通接口之间应保待足够的距离,防止到场或离场消防车发生拥堵。上述做法难以满足要求。