《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第5.2.1条未明确储存可燃液体的单层丙类仓库的耐火等级,如何确定?多层丙类仓库仅在仓库的一 个楼层储

[复制链接]
goal 发表于 2025-2-3 14:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第5.2.1条未明确储存可燃液体的单层丙类仓库的耐火等级,如何确定?多层丙类仓库仅在仓库的一 个楼层储存丙类可燃液体时耐火等级如何确定?


A:根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第5.2.3-4款规定,储存可燃液体的单层丙类仓库的耐火等级不应低于级。根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第5.2.1-2款规定,储存丙类可燃液体的多层丙类仓库,耐火等级应为一 级。仅在仓库的一 个楼层储存丙类可燃液体的多层丙类仓库也应满足耐火等级为一 级的要求。