厂房(非甲乙类)防火分区中利用玻璃隔断分隔设置的供少数人员参观的通道,如何确定其防火设计要求?
A:厂房(非甲乙类)内利用玻璃隔断分隔设置的供少数人 员参观的通道, 其防火分区可归属千厂房, 疏散距离宜按公共建筑控制。