重点设防类建筑是否需要提高地震动参数?

[复制链接]
zr199002 发表于 2025-2-5 10:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位设计大师,你们当地的重点设防类建筑是否需要提高地震动参数?两区八类项目是否执行减隔震设计要求?
我的结构资料归档思路.png
xnew 发表于 2025-2-5 10:58:34 | 显示全部楼层
上海市重点设防类建筑不提高地震动参数。两区八类项目执行减隔震设计要求。
esunly 发表于 2025-2-5 11:29:46 | 显示全部楼层
《建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008》3.0.3条条文说明,重点设防类提高抗震措施而不提高地震作用
chystarget 发表于 2025-2-6 09:24:36 来自手机 | 显示全部楼层
重庆目前不用减隔振。
ytb-1 发表于 2025-2-6 10:21:12 | 显示全部楼层
两区八类项目不执行减隔震设计?可行?
凑一炸 发表于 2025-2-8 15:02:48 | 显示全部楼层
我们是六度区,不用。