gylamb2003 发表于 2018-11-28 14:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)《高规》7.1.8条注1规定“短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm(小于或等于300mm)、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙;”。例如200X1500就属于短肢剪力墙,但200X1650就是一般剪力墙,而墙厚大于300的剪力墙350X1750则属于一般剪力墙。

(2)必须注意《高规》7.1.8条条文说明规定“对于L形、T形、十字形剪力墙,必须是各肢的肢长与截面厚度之比最大值大于4且不大于8时,才划分为短肢剪力墙”。例如L形一个墙肢长厚比大于8,另一个墙肢长厚比小于8应属于一般剪力墙。

(3)此外,《高规》7.1.8条条文说明还规定“对于采用刚度较大的连梁与墙肢形成的开洞剪力墙,不宜按单独墙肢判断墙肢其是否属于短肢剪力墙”。此处刚度较大的连梁是指梁高,跨高比的连梁《北京院结构技术措施》规定“有翼墙相连的短肢墙(翼墙长度不小于翼墙厚度的5倍)也可不作为短肢剪力墙”,例如L形剪力墙,若两个方向的墙长与墙厚之比均为5~8,则该剪力墙仍然可以按照一般剪力墙进行设计。但《高规》类似含义的规定,设计时该意见可仅供参考。高规7.1.2条文说明对连梁的强弱做了说明,“用以分割墙段的洞口上可设置约束弯矩较小的弱连梁(其跨高比一般宜大于6)
shuangxiao13 发表于 2018-12-11 17:52:02 | 显示全部楼层

weiboc 发表于 2019-1-3 16:26:29 | 显示全部楼层
这个是总结规范吗,不错,可以把这些总结到一起,备用。省得用的时候一个个查,                                                   
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-12-5 09:13:55 | 显示全部楼层
短肢剪力墙的受力、变形特征,类似于框剪结构。但比框架结构的刚度分配、内力分配更合理,结构的变形协调导致的竖向位移差别,也比框剪结构小,则传基础荷载更均匀、合理。