楚卓网

 找回密码
 快速注册

地下室防火分区间设置了防火卷帘门,施工时是否需要提前预埋预埋件??

[复制链接]
xinshou 发表于 2018-7-19 15:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸中在地下室防火分区分割设置了防火卷帘门,图纸中未见有预埋件,施工时没做预埋。现在监理发现说应提前预埋预埋件,是这样的么???预埋件在哪里看到???
生活如是 发表于 2019-12-8 09:59:07 | 显示全部楼层
这个应该是要提前预埋的,预埋件一般是要相关专业提资的,或者设备厂家资料

打赏幸福指数

参与人数 1 +1 收起 理由
goal + 1 感谢积极参与问题答疑,技术交流促进进步!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

weiboc 发表于 2019-12-8 11:53:26 | 显示全部楼层
如果图纸中有,按规定是需要提前预埋,具体得看建筑选用的卷帘门的型号,但是现在很多都不预埋,只能是后期厂家处理。不同厂家要求有差别,所以也会有不预埋的。

打赏幸福指数

参与人数 1 +1 收起 理由
goal + 1 感谢积极参与问题答疑,技术交流促进进步!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-12-8 13:30:59 | 显示全部楼层
有厂家是可以不设预埋件得。用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度。将其余连接件装上,连接件与导轨之问采用点焊。采用不锈钢导轨时焊条采用不锈钢焊条