设置沉降缝时,基础是否需要断开。

[复制链接]
oujie23 发表于 2018-3-1 17:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问设置沉降缝时,基础是否需要断开。
如果需要断开,做柱下条基比独基更合理吗?
xazjp 发表于 2018-3-2 11:04:48 | 显示全部楼层
采用沉降缝应该是包含基础的。需要断开的。   
依据可以看地基基础规范的相关要求。   
回复 支持 反对

使用道具 举报

木兆Go 发表于 2018-3-2 16:13:54 | 显示全部楼层
设置沉降缝时,基础必须要断开,沉降缝的作用是:防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝。基础与上部结构程成整体,如果不断开,则失去了沉降缝的意义,如果真发生沉降,基础会被拉坏的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| oujie23 发表于 2018-3-8 16:47:37 | 显示全部楼层
木兆Go 发表于 2018-3-2 16:13
设置沉降缝时,基础必须要断开,沉降缝的作用是:防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的 ...

怎么断开呢,做条基吗?怎么断开呢,做条基吗?怎么断开呢,做条基吗?怎么断开呢,做条基吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2018-3-8 16:56:58 | 显示全部楼层
沉降缝为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝称为沉降缝。
沉降缝不但应贯通上部结构,而且也应贯通基础本身。沉降缝应考虑缝两侧结构非均匀沉降倾斜和地面高差的影响。抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝,连接处应加强。但沉降缝两侧墙体基础一定要分开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhumingbo2008 发表于 2018-3-8 22:01:49 | 显示全部楼层
当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时,房屋有可能产生不均匀沉降,致使某些薄弱部位开裂。为此,应在适当位置如复杂的平面或体形转折处、高度变化处、荷载、地基的压缩性和地基处理的方法明显不同处设置沉降缝。基础可以采用挑梁基础。
回复 支持 反对

使用道具 举报

HubertHubert 发表于 2018-4-28 15:23:17 | 显示全部楼层
从原理上来说,设置沉降缝时,基础必须要断开,沉降缝本身就是处理基础不均匀沉降。基础与上部结构程成整体,则失去了沉降缝的意义。
反之则直接做成整板基础,平摊受力,让沉降均匀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

tianshi800728 发表于 2018-5-4 17:35:45 | 显示全部楼层
一般情况是需要断开处理的,但是在主裙楼的基础界限位置一般很难做到基础断开处理,可以采用沉降后浇带处理,同时要尽量控制高底层建筑物的沉降尽量接近。
回复 支持 反对

使用道具 举报

kukuxiaochai 发表于 2018-5-7 12:20:17 | 显示全部楼层
肯定要断开,地基基础规范上有。
              沉降缝的作用就是防止建筑出现不均匀沉降。
回复 支持 反对

使用道具 举报

瑞风呈祥 发表于 2018-5-9 10:48:42 | 显示全部楼层
肯定要断开,不然沉降缝没法实现沉降差。                           变形缝可以不断开,抗震缝也是
回复 支持 反对

使用道具 举报

追梦者 发表于 2018-11-29 10:07:48 | 显示全部楼层
沉降缝为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝,
所以沉降缝两侧墙体基础要分开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

土木从业者 发表于 2018-12-1 23:02:51 | 显示全部楼层
设置沉降缝时,基础必须要断开,因为是沉降,不断开,怎么沉降。如果是温度缝,基础就没有必要断开了,因为大部分的基础都在地下,受温度的影响很小、
回复 支持 反对

使用道具 举报

cxjxj111 发表于 2018-12-2 08:38:54 | 显示全部楼层
瑞风呈祥 发表于 2018-5-9 10:48
肯定要断开,不然沉降缝没法实现沉降差。                           变形缝可以不断开,抗震缝也是

沉降缝,顾名思义,一定要断开,规范定义,否则不能释放因荷载差异和地基因不同地质引起的沉降差。温度缝和抗震缝不需要断开的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

gylamb2003 发表于 2018-12-3 16:23:40 | 显示全部楼层
一般情况是需要断开处理的,但是在主裙楼的基础界限位置一般很难做到基础断开处理,可以采用沉降后浇带处理,同时要尽量控制高底层建筑物的沉降尽量接近
回复 支持 反对

使用道具 举报

fanyi12 发表于 2018-12-6 09:00:24 | 显示全部楼层
应该要断开,既然布置沉降后浇带就是因为沉降不均匀(比如裙房和主楼之间),如果不断开,不均匀沉降势必会影响整体结构的安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

shuangxiao13 发表于 2018-12-11 17:52:59 | 显示全部楼层
沉降缝为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝称为沉降缝。
沉降缝不但应贯通上部结构,而且也应贯通基础本身。沉降缝应考虑缝两侧结构非均匀沉降倾斜和地面高差的影响。抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝,连接处应加强。但沉降缝两侧墙体基础一定要分开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

weiboc 发表于 2019-1-3 16:25:18 | 显示全部楼层
设置沉降缝时,基础必须断开,否则就起不到沉降的作用了,各种缝的解释可以百度,非常清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

thinker 发表于 2019-3-13 16:37:28 | 显示全部楼层
必须断开啊                                                                                             
回复 支持 反对

使用道具 举报

ll-hs 发表于 2019-3-22 09:57:38 | 显示全部楼层
设置沉降缝,基础是要断开的。设置沉降缝,基础是要断开的
抗震缝、伸缩缝,基础可以不断开
回复 支持 反对

使用道具 举报

药不能停 发表于 2019-3-22 12:25:30 | 显示全部楼层
设置沉降缝时,基础必须要断开,因为是控制不均匀沉降
设置温度缝时,基础可以不断开,因为大部分的基础受温度的影响很小都在地下
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-3-22 14:30:49 | 显示全部楼层
设置沉降缝是为了什么?是为了使缝两侧原本沉降不均匀的地方分开,防止混在一起造成地基破坏。所以要分
回复 支持 反对

使用道具 举报

xupeng8542 发表于 2019-3-26 14:45:04 | 显示全部楼层
做了沉降缝 就要断开基础 反之如果没断开 直接改为沉降后浇带 温度后浇带也是一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

结构小二黄 发表于 2019-3-26 17:21:30 | 显示全部楼层
伸缩缝(温度缝)、沉降缝及防震缝。

沉降缝是为了防止地基沉降不均匀而导致上部结构裂缝或破坏而设置的,例如在层高相差较多,或地基土不均匀或新旧建筑连接等情况下,一般都要设置沉降缝。
沉降缝需将基础断开,但伸缩缝则可不断开,因此沉降缝也可做伸缩缝。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wanyijian 发表于 2019-3-27 08:14:21 | 显示全部楼层
沉降缝从基础到结构顶,需要全部断开。
沉降缝处基础可采用条基、桩基、悬挑基础,缝两侧柱距适当加大,梁板可向缝侧悬挑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

HHX499617449 发表于 2019-3-27 09:24:37 | 显示全部楼层
沉降缝的作用是:防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝。若不断开,则发生不均匀沉降时,基础会被剪坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

莹吉娜 发表于 2019-3-27 09:44:58 | 显示全部楼层

一般情况是需要断开处理的,但是在主裙楼的基础界限位置一般很难做到基础断开处理,可以采用沉降后浇带处理,同时要尽量控制高底层建筑物的沉降尽量接近。
回复 支持 反对

使用道具 举报

搬砖小二哥 发表于 2019-3-27 10:26:58 | 显示全部楼层
肯定要断开的。设置沉降缝时,基础必须要断开,沉降缝本身就是处理基础不均匀沉降。基础与上部结构程成整体,则失去了沉降缝的意义。
反之则直接做成整板基础,平摊受力,让沉降均匀
回复 支持 反对

使用道具 举报

大蜗牛 发表于 2019-3-27 11:11:45 | 显示全部楼层
必须要断开!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

Amanda 发表于 2020-11-30 22:48:43 | 显示全部楼层
设置沉降缝的话,基础肯定是要断开的,伸缩缝的话就可以不断呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

xiaoyang008 发表于 2021-6-9 22:14:56 | 显示全部楼层
一般是要断开的,不断开没法实现差异沉降