如火流年 发表于 2018-1-13 21:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说剪力墙结构,最初怎么定混凝土等级,根据轴压比吗?怎么定时最安全,经济的。有没有什么指标。比如说多少层的楼用多少强度的混凝土较为合适。还有梁板与墙柱有没有混凝土去强度差的要求。
gstu60012008 发表于 2018-1-25 14:44:10 | 显示全部楼层
竖向构件根据轴压比确定混凝土强度等级,梁板一般都是从下至上都是一个强度等级。梁板与墙柱混凝土强度等级差2个等级时,需采取分隔措施(可加钢丝网)
回复 支持 反对

使用道具 举报

loosen23 发表于 2018-1-26 09:49:43 | 显示全部楼层
一般最小C25,然后根据轴压比调,5层或者4层一个标号,至于强度差的问题,设计说明一般都有写措施,大于2级才需要采取这种措施

回复 支持 反对

使用道具 举报

暗黑的幻影 发表于 2018-1-26 10:26:19 | 显示全部楼层
我们院一般都是先估算一个,然后试算,根据轴压比进行调整。如果层数较高时,可以考虑上部轴压比较低的情况下降低墙柱的混凝土强度
回复 支持 反对

使用道具 举报

esunly 发表于 2018-1-26 10:28:25 | 显示全部楼层
一般都是轴压比确定混凝土强度。                                                                                               
回复 支持 反对

使用道具 举报

sgd01036 发表于 2018-1-26 10:31:30 | 显示全部楼层
首先要满足相关规范中规定的混凝土强度最低要求,比如高规3.2.2条等,然后竖向构件再根据轴压比进行调整,楼板最高不宜高于C40
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2018-1-26 16:16:36 | 显示全部楼层
在满足轴压比的前提下,尽量留的富余量小一点,就可以定出混凝土标号。梁板的混凝土可以和墙柱的混凝土标号不同,这个没关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

木兆Go 发表于 2018-1-27 20:01:12 楚卓结构联盟手机用户 | 显示全部楼层
主要看混凝土所在的构件位置。比如说框架柱,强度等级住基本取决于轴压比比较控制。而基础中的强度等级,主要看,上部竖向构件对基础的冲切,而水平构件基本看配筋的,配筋率,如果结构方案合理的话,配筋率应该是在经济配筋率范围内。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

weiboc 发表于 2018-2-11 16:57:24 | 显示全部楼层
一般情况我们会先按C30估算,根据计算结果,主要是底部的轴压比,再进行调整,大部分是只调整柱、剪力墙等竖向构件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

world2e 发表于 2018-4-23 15:57:23 | 显示全部楼层
这个项目做多了,大概多少层的,砼强度等级大概用到多少你就会比较清楚了,计算也是根据轴压比和计算结果来调整,一般也就是底部确定了,往上几层就会降个等级,顶部的几层正常最低是用到C25
回复 支持 反对

使用道具 举报

shuangxiao13 发表于 2018-12-11 17:58:52 | 显示全部楼层
一般都是轴压比确定混凝土强度                                                                                                                     
回复 支持 反对

使用道具 举报

shuangxiao13 发表于 2018-12-17 14:36:26 | 显示全部楼层
一般都是轴压比确定混凝土强度                                                                  
回复 支持 反对

使用道具 举报

米蓝迪 发表于 2019-11-19 14:31:27 | 显示全部楼层
主流一般取c30,算出来受力构件不满足规范要求继续加等级
回复 支持 反对

使用道具 举报

米蓝迪 发表于 2019-11-27 09:53:02 | 显示全部楼层
正常是尺寸无法控制时增加强度,但是不宜太高
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-11-28 10:08:32 | 显示全部楼层
设计中混凝土的强度等级是怎么确定的,这个问题其实是跟项目复杂程度成正比的
一般项目C30即可,超限项目做到C60都有可能
回复 支持 反对

使用道具 举报