yangwanfang 发表于 2018-1-2 19:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时做设计对于地下室外墙往外挑板的多少,除了设计时筏板挑边外没有特别考虑过,要么就是同意去向外挑出去500来处理。这个问题大家有没有了解的帮解答下,这个外挑是否是构造要求,还是计算模型个构造要求,多少是怎么定的。
yun2901 发表于 2018-1-6 00:39:01 | 显示全部楼层
这个不用纠结,筏板是可以不外挑的,主要是看土质的承载力,土质承载力底,就外挑。按受力来说,没有什么构造外挑500,或者是1.0倍筏板厚。我一般外挑1.0倍板厚,为的是好布置钢筋,地基反力会小点,而且筏板90%是高层才做,本身基础荷载并不小,外挑后基础面积增大,地基反力减小,对地基土和筏板配筋总是有利的,但筏板外挑不宜太大,看计算配筋,自己把握。
回复 支持 反对

使用道具 举报

木兆Go 发表于 2018-1-6 07:45:02 楚卓结构联盟手机用户 | 显示全部楼层
外墙外挑什么意思,楼主是问得筏板向外挑吗,没有规定,承载力好的话,可以不外挑的,承载力不足时才外挑,还有墙柱冲切不过,也可以外挑,两边冲切和四边冲切公式不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-12-8 14:39:00 | 显示全部楼层
地下室外墙往外挑边尺寸,没有什么定数。按照抗规,超过1.5m或者2m就属于大悬挑,在这个之内是没问题的,超过了要加强