楚卓网

 找回密码
 快速注册

框架加固 新增钢支撑 求节点设计

[复制链接]
yun2901 发表于 2016-5-6 14:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架 加固设计 在原有框架上接建2层在原一层周边框架内 新增钢支撑(H350X300X16X20)  其节点处如何处理比较妥当 求大神指点!!!!!!
计算模型中 钢支撑均按铰接设计计算 其轴力为1474KN  分解后竖向分力 大概是1300KN
现在钢支撑在柱底部节点如何考虑 竖向分力1300KN ,水平分力 我在底部和上部分别加了一根钢梁(其截面同钢支撑),
其作用一、用来平衡钢支撑的水平分力 二、分担钢支撑对原框架梁的轴力。
原框架梁C30砼 截面300X600 按1300KN 复核 原框梁截面抗剪承载力不够 。。。。困惑中。。。
求大神指点!!!!!!


01.jpg
02.jpg
zyks1983 发表于 2016-5-7 13:11:41 | 显示全部楼层
我觉得这样做是可行的,长细比什么的要控制。只是不知道你问什么?另外是因为原框梁截面抗剪承载力不够才加的钢梁?
回复 支持 反对

使用道具 举报

luozichao01 发表于 2016-6-23 22:28:31 | 显示全部楼层
路过,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-12-9 12:27:43 | 显示全部楼层
框架加固的节点设计可以参考加固图集混凝土结构加固构造G311-1,很详细

打赏幸福指数

参与人数 1 +1 收起 理由
goal + 1 感谢积极参与问题答疑,技术交流促进进步!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

QQ|网站声明|小黑屋|浙公网安备33010602001135号,浙ICP备12031649号-2|楚卓网

GMT+8, 2024-3-28 21:05 , Processed in 0.037499 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表