楚卓网

 找回密码
 快速注册

高规7.2.5剪力墙内力调整系数的疑惑

[复制链接]
aiaicwj 发表于 2015-10-26 09:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.按高规JGJ3-2010的7.2.5条,对于一般剪力墙结构,一级剪力墙底部加强部位以上的弯矩和剪力要乘以增大系数1.2、1.3,条文说明说是保证底部加强部位出现塑性铰,那么,一级的底部加强部位的弯矩设计值要不要调整呢?一般来说,底部加强部位不是更重要吗?若是不用调整,底部加强部位的设计是不是变的安全性小?    二,三级剪力墙底部加强部位的弯矩要不要调整呢?高规7.2.6条只要求调整剪力。
   2.高规7.2.5条只说一级的非底部加强部位弯矩剪力要调整,二级,三级的非底部加强部位的弯矩剪力呢?(特一级的3.10.5条有规定),没规定的是不是说不调整?
   大家知道怎么处理这些疑惑呢?

tech0214 发表于 2015-10-27 16:45:51 | 显示全部楼层
说白了放大加强区的抗剪能力就是人为的控制建筑在大震下的破坏形式:剪力墙底部的弯矩最大,剪力也是最大的,为了达到大震不倒的目标,必须保证强剪弱弯,即保证底部在大震时弯曲破坏而不是剪切破坏。通过人为加大底部的抗剪承载力,避免发生剪切破坏,同时抗弯承载力不调整不放大,为了使大震时弯曲破坏,弯曲破坏是延性破坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-12-19 09:14:26 | 显示全部楼层
一级剪力墙底部加强部位以上的弯矩和剪力要乘以增大系数1.2、1.3,条文说明说是保证底部加强部位出现塑性铰,所以一级的底部加强部位的弯矩设计值也要调整

打赏幸福指数

参与人数 1 +1 收起 理由
goal + 1 感谢积极参与问题答疑,技术交流促进进步!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

了了 发表于 2020-4-10 16:59:01 | 显示全部楼层
对于一级剪力墙,为了更有把握使塑性铰出现在底部加强部位,保证其他部位不出现塑性铰,因此加大底部加强部位以上部位的弯矩设计值,二三级无此要求