实际工程建模设计时一层地下室中局部二层地下室如何处理

[复制链接]
yangwanfang 发表于 2018-7-22 19:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际一个项目大地库一面,室外标高差使得地库一面覆土下,一面开敞。现在开敞侧地库边有一个游泳池带局部地下室机房。
如此构成了一个一层地下室内的局部二层地下室,这种在结构设计时候如果处理这个局部地下室?
1、按时建模,仅在模型里建局部地下室带入模型计算。这时候上下质量比、刚度比都有问题。
2、建模时候把地下室所有柱墙顺延到【局部地下室所在层】就等于多增加了一层柱墙,这样与实际不符,如果局部地下室3.5m,就等于再下部出现多一结构层,如果一层地下室顶直接做筏板,就会出现多一层梁板配筋吧。
3、直接不问局部夹层加模型,后面再算下局部夹层。
对于实际操作,有经验的朋友指点下那种方法好些,或是应该怎么做?谢谢啦
yun2901 发表于 2018-7-25 14:05:00 | 显示全部楼层
最简单的做法是 直接把游泳池及机房同地库脱开设计,游泳池和机房单独一个地下结构就可以了,地库一个结构,相互间紧邻竖向构件基础处理好就可以了。建模时不考虑游泳池,游泳池单独一模型,楼套楼!!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

小仙女Amanda 发表于 2019-12-10 23:55:30 | 显示全部楼层
按照实际建模吧,相当于两层地下车库,有的参数可以适当放大啊

打赏幸福指数

参与人数 1 +1 收起 理由
goal + 1 感谢积极参与问题答疑,技术交流促进进步!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

药不能停 发表于 2019-12-11 11:18:18 | 显示全部楼层
建议方案3建模 局部二层单独算

打赏幸福指数

参与人数 1 +1 收起 理由
goal + 1 感谢积极参与问题答疑,技术交流促进进步!

查看全部评分