楚卓网

 找回密码
 快速注册

关于连廊户型连廊板的宽度问题,连廊户型连接两个单元,中间为天井开洞。

[复制链接]
Matchstick 发表于 2018-7-19 16:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了几个项目,连廊板做1.5m~1.7m,板厚一般120mm~150mm,配筋加强;然后挑一块板达到规范洞口处板不小于2.0m的要求,这种做法感觉不太合理,水平力能否有效传递,这块板虽然都用了YJK有限元计算复核了,但是还是感觉不保险。但是大家好像都是这么做的,
yun2901 发表于 2018-7-20 11:53:55 | 显示全部楼层
如果连廊板跨度不大(支撑连廊梁可看做是连梁,跨高比在2.5左右),可以作为协调两侧剪力墙共同工作,这个时候连廊可作为有效楼板,需要满足不小于2.0米要求,如果连廊跨度稍大,即使满足了2米的要求,其对整体结构作用不大,但此时还是应该对此弱连接楼面采取加强措施,但像这样的板可不计入楼盖有效楼板宽度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

小仙女Amanda 发表于 2019-12-11 00:00:10 | 显示全部楼层
这块连廊我记得有大师讲过,就是安慰自己用的,实际抗震没有一点用处

打赏幸福指数

参与人数 1 +1 收起 理由
goal + 1 感谢积极参与问题答疑,技术交流促进进步!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-12-11 11:51:27 | 显示全部楼层
连廊的板再厚,水平力也未必能有效传递,所以就正常配筋得了