钢结构设计中,有部分梁、柱节点按刚接节点来设计,但实际刚度达不到设计要求

[复制链接]
流星 发表于 2018-1-17 09:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构设计中,有部分梁、柱节点按刚接节点来设计,但实际刚度达不到设计要求,除了可以加厚钢板,还有什么措施。
HubertHubert 发表于 2018-4-27 14:55:26 | 显示全部楼层
换厚板,或者贴板,或者加腋处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

小仙女Amanda 发表于 2019-12-11 00:05:14 | 显示全部楼层
比如说,可以加加劲肋,贴面钢板都是可以哒

打赏幸福指数

参与人数 1 +1 收起 理由
goal + 1 感谢积极参与问题答疑,技术交流促进进步!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-12-11 12:01:47 | 显示全部楼层
说说注意事项吧
1、连接的设计应与内力分析的假定相一致。在结构分析前,就应该对连接节点的形式进行充分的思考和分析,以保证最终设计的节点与结构分析模型中使用的形式完全一致。
2、节点构造不应太复杂。节点设计要尽可能使工人能方便的进行现场定位和安装。此外,节点设计还应考虑加工厂的工艺水平。
3、节点设计尽可能避免偏心连接,不能完全避免时应考虑偏心连接对结构的影响。
4、传力要直接、连续。各构件之间受力要明确,尽可能避免应力集中。