如火流年 发表于 2018-1-13 12:31:29 楚卓结构联盟手机用户 | 显示全部楼层 |阅读模式
桩基础的设计中,是不是单庄和两桩承台需要设计拉粮梁,那么拉梁是不是要承担柱底弯矩。那么拉梁的设计是不是可以考虑柱底的1/10。如果拉梁上有隔墙,隔墙荷载是由拉梁担还是由拉梁下的地基土承担
生活如是 发表于 2019-12-8 15:38:48 | 显示全部楼层
我自己做设计时,一般是这样考虑的,单桩承台,如果柱底有弯矩或有较大水平力且离承台顶有点高度的话,承台拉梁是按考虑弯矩来进行截面设计的。两桩承台的单桩方向,也是同样考虑。

打赏幸福指数

参与人数 1 +1 收起 理由
goal + 1 感谢积极参与问题答疑,技术交流促进进步!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-12-8 22:22:23 | 显示全部楼层
拉梁的设计可以按照柱底的1/10考虑,梁上有隔墙也是由拉梁担

打赏幸福指数

参与人数 1 +1 收起 理由
goal + 1 感谢积极参与问题答疑,技术交流促进进步!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

小仙女Amanda 发表于 2019-12-8 23:21:29 | 显示全部楼层
基础拉梁是在独立基础才有的吧,是按照构造配筋,满足柱子轴力的1/10就行!