kidmasker 发表于 2018-1-5 14:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计小白,请轻拍,在设计过程中经常有一个疑问,PKPM在SATWE计算过程后会有相应的配筋面积,而在施工图绘制截面勾选是否按裂缝配筋,二者之间的配筋数值有一些不同,大家都是按哪个进行的配筋;在审图过程中我们会向审图提供配筋面积计算文件和裂缝计算文件,审图人如何判断图纸的裂缝配筋是否足够?
yaboo1211 发表于 2018-1-5 20:58:51 楚卓结构联盟手机用户 | 显示全部楼层
首先,上部结构除了部分跨度比较大的和屋面梁外,配筋一般都不会考虑按裂缝配筋,地下室顶班梁配筋要考虑裂缝配筋。再次,我们都是提计算模型给审图公司,他们会抽查梁配筋包括裂缝。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| kidmasker 发表于 2018-1-5 21:04:20 | 显示全部楼层
yaboo1211 发表于 2018-1-5 20:58
首先,上部结构除了部分跨度比较大的和屋面梁外,配筋一般都不会考虑按裂缝配筋,地下室顶班梁配筋要考虑裂 ...

谢谢,我们一般都只提供计算书。
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-12-8 23:55:31 | 显示全部楼层
梁的裂缝的问题,在设计中应该避免,PKPM中在梁施工图里有裂缝验算,通过就没问题