lizhifengkk 发表于 2017-12-30 14:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家谈谈窗台压顶的厚度及配筋,并注明地名。
yun2901 发表于 2017-12-30 23:38:00 | 显示全部楼层
80或60厚板,2&8或10,&6@200 单层 内蒙
回复 支持 反对

使用道具 举报

beam 发表于 2017-12-31 22:51:05 | 显示全部楼层
2c8  ,分布筋,c6@200,  60厚板 ,  江苏
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-12-9 00:01:21 | 显示全部楼层
窗台压顶是为防止窗下砌体裂缝而设置的混凝土带,一般厚度在60~120之间,我这是80,2根10,6@200分布筋