按设防烈度设计的中震,位移角控制在多少,规范哪里有规定

[复制链接]
worldxzc 发表于 2017-12-21 18:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
按设防烈度设计的中震,位移角控制在多少,规范哪里有规定
yaboo1211 发表于 2017-12-21 20:08:33 | 显示全部楼层
中震弹性看弹性位移角。中震塑性看塑性位移角
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| worldxzc 发表于 2017-12-22 09:47:41 | 显示全部楼层
yaboo1211 发表于 2017-12-21 20:08
中震弹性看弹性位移角。中震塑性看塑性位移角

明白了,谢谢您,感谢在百忙之中回答我的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-12-9 00:24:04 | 显示全部楼层
位移角控制按照弹性位移角或者塑性位移角来考虑,中震前提下,可能还需要性能化设计