请教各位大神,甲类的防爆车间,做结构设计的时候有什么特殊规定吗?

[复制链接]
小松 发表于 2017-5-3 10:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,甲类的防爆车间,做结构设计的时候有什么特殊规定吗?
zx20171234 发表于 2017-5-5 09:52:31 | 显示全部楼层
甲类车间要满足防火间距,满足泄爆要求,建议你做轻钢厂房轻钢墙面屋面以满足泄爆面积要求,窗户也得考虑防爆窗,地面可能要采用不发火地面。结构布置安全合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

xazjp 发表于 2017-5-6 16:07:05 | 显示全部楼层
建议再查看《抗震设防分类标准》第7.3.8条
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-12-9 00:56:59 | 显示全部楼层
甲类防爆车间用使用防爆电机,应采用EXdeⅡBT4级防爆电机:EX代表防爆标准符合我国的国家标准;de就代表防爆电气产品的型式为隔爆型加增安型;“IIB”是使用在II类场所的IIB级(类)别,“T4”代表爆炸性气体的引燃温度为T4的组别。