无梁楼盖SLABCAD计算板冲切为什么一直算不过?求高手解答

[复制链接]
小松 发表于 2017-2-10 11:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问一下,无梁楼盖SLABCAD计算板冲切为什么一直算不过?求高手解答
楼板400厚,柱帽1000厚,恒载40,活载5,柱距8.4m,冲切比在1.2左右,遇到同样问题的解答一下,万分感谢


天外飞101 发表于 2017-2-10 12:32:16 | 显示全部楼层
求高手解答,,求高手,同求,同求,同求
回复 支持 反对

使用道具 举报

晴空 发表于 2017-2-10 20:30:35 | 显示全部楼层
做500厚的板,按照构造柱帽应该没有问题的。400有点薄。
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-12-9 01:02:06 | 显示全部楼层
既然冲切算不过,说明取得板厚薄了,试试500行不行