桩的承台和集水井的位置重合,如何处理

[复制链接]
wuxingxing12345 发表于 2016-11-15 14:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
桩的承台和集水井的位置重合,是将承台降低,还是让设备避开,很迷茫。如果是独立基础呢?
loosen23 发表于 2016-11-15 14:58:56 | 显示全部楼层
肯定是承台降低,要不你就集水井位置移一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

sc_hsg 发表于 2016-11-15 15:08:12 | 显示全部楼层
最简单的是移动一下集水井位置。调承台,又要调轴线,开间。代价大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-12-9 01:39:53 | 显示全部楼层
有两个方案,一是和设备专业商量移开集水井,二是将承台标高降下去,补一个详图