chenshaowu0209 发表于 2015-9-14 21:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
地铁基坑围护结构一般采用桩的形式,请问如何合理选择围护桩的桩径与桩间距,以达到最佳效果?
zheiwei1 发表于 2015-9-18 09:12:25 | 显示全部楼层
我们这边采用d1200灌注柱@1500,基坑深度16.5m;第一道撑混凝土撑间距9m;其余为d609mm,Q235钢管撑,间距3m左右。土质好的地层不采用换撑,土质不好的地层需要加换撑间距4.5m左右。这与土质情况有很大的关系,具体情况应具体分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

aiaicwj 发表于 2015-10-19 14:12:52 | 显示全部楼层
地铁隧道采用明挖法施工时,当地质条件复杂,不宜于施工水泥搅拌桩止水帷幕时,常采用地下连续墙,,比如咬合桩
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-12-11 12:57:32 | 显示全部楼层
地铁基坑支护时,选择围护桩的桩径与桩间距,除了要满足桩规的具体要求,也要满足地铁行业规范的要求