土木(1)班 发表于 2015-11-13 15:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
单个30m防雷塔基础要怎么做啊,大伙给给建议。。。。
如火流年 发表于 2015-11-14 07:57:17 | 显示全部楼层
高耸建筑着重验算,建筑物倾覆,保证一定埋深,一般是没事的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 土木(1)班 发表于 2015-11-14 09:14:59 | 显示全部楼层
结构工程 发表于 2015-11-13 20:41
不知道你的避雷塔架是不是要用格构式,如果是格构式基础大小一般在2米左右就可以了,但还要看地基情况如何 ...

30m塔式的避雷针,避雷针不是我们做,我们只做基础
回复 支持 反对

使用道具 举报

sfwfanray 发表于 2019-12-10 12:18:24 | 显示全部楼层
30m防雷塔基础,主要是风荷载较大,抗倾覆计算,埋置深度足够就可以