建筑高度60~80m的剪力墙结构(剪力墙抗震等级为三级),内设框架柱,框架承担的地震倾覆力矩占比小千10%,框架柱抗震等级定为二级是否合适

[复制链接]
goal 发表于 2025-2-3 14:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑高度60~80m的剪力墙结构(剪力墙抗震等级为三级),内设框架柱,框架承担的地震倾覆力矩占比小千10%,框架柱抗震等级定为二级是否合适?
A:这种情况表明结构中框架部分承担的地震作用较小,结构的地震作用绝大多数均由剪力墙承担,工作性能接近千纯剪力墙结构,此时结构中的剪力墙抗震等级可按剪力墙结构的规定执行。计算分析时,框架部分应按框架-剪力墙结构进行框架部分剪力调整,框架柱抗震等级可同剪力墙抗震等级。

chystarget 发表于 2025-2-17 15:37:05 | 显示全部楼层
这里是不是应该按框架剪力墙确定框架等级?