设计通风机房、电梯机房时,按厂家资料输入实际集中力荷载+2.0kN/m2 楼面活荷载进行计算,并在施工图中注明荷载限值,但总的折算荷载小千8

[复制链接]
goal 发表于 2025-2-3 14:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计通风机房、电梯机房时,按厂家资料输入实际集中力荷载+2.0kN/m2 楼面活荷载进行计算,并在施工图中注明荷载限值,但总的折算荷载小千8.0kN/m2 , 是否属千违反 GB 55001􀀁 表4.2.2-7规定?
A:通风机房、电梯机房,根据厂家资料提供的集中力荷载值及分布位置按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012(以下简称GB50009)附录C规定方法,计算得到的楼面等效均布活荷载值另加2.0kN/m2 小千 GB 55001表4.2.2第7项次规定的8.0kN/矿时,通风机房、电梯机房楼面均布活荷载标准值应取8.0kN/m2 , 否则属千违反强条。

xnew 发表于 2025-2-5 10:09:08 | 显示全部楼层
属于违反强条。
既然有强条,还是应该执行。否则要有专项论证。
复核集中力:根据设备的实际重量、振动荷载以及厂家提供的资料,准确计算通风机房和电梯机房的集中力荷载。
复核楼面活荷载2.0kN/m²:通风机房和电梯机房的主要用途是安装和维护设备,通常不涉及大量人员的频繁活动。因此,直接将人员活动荷载作为设计依据可能并不合适。