找回密码
 邀请注册
欢迎加入楚卓网微信群,微信A860072630注册说明与积分规则

《2003全国民用建筑工程设计技术措施(结构)》第2.1.2条规定: “高低层相邻的屋面,在设计低层屋面构件时应适当考虑施工时临时荷载,该荷

[复制链接]
goal 发表于 2025-2-3 14:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
《2003全国民用建筑工程设计技术措施(结构)》第2.1.2条规定: “高低层相邻的屋面,在设计低层屋面构件时应适当考虑施工时临时荷载,该荷载应不小千4.0kpa,并在施工图上注明。” GB􀀁55001未明确高低层相邻屋面的施工活荷载要求。在高低层相邻的低屋面,其活荷载取值是否需按4.0 kN/m2 控制?局部突出屋面机房的相邻低屋面,活荷载也需按4.0 kN/m2 控制吗?


A:􀀁GB􀀁55001第4.2.12-4.2.16条规定了建筑物某些部位的施工和检修荷载,并未明确高低层相邻的低屋面施工活荷载要求。对高低层相邻的低屋面,其施工活荷载取值可执行GB 55001第4.2.9条规定: “不上人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;当上人的屋面兼作其他用途时,应按相应楼面活荷载采用” 。