《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条:疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小千2.1m。问:此条文中 “疏散出口” 是否包括

[复制链接]
goal 发表于 2025-2-3 14:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条:疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小千2.1m。问:此条文中 “疏散出口” 是否包括住宅套内房间门? "疏散通道” 是否包括楼梯平台下方?平时使用的人防工程的疏散走道上的门净高是否也应满足2.1m要求?
A:􀀁 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.5条条文说明:疏散出口门为设置在建筑内各房间直接通向疏散走道的门或安全出口的门,包括疏散楼梯间、电梯间或防烟楼梯间的前室或合用前室的门等。住宅套内房间门虽未直接开向疏散走道,但处于人员疏散通道之中,因此其净高也不应小于2.lm。
建筑中疏散通道包括疏散楼梯平台上部及下部的过道,其净高度不应小于2.lm。平时使用的人防工程的疏散通道上的疏散门净高也不应小千2.lm。