《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.2.4条规定 与甲、乙类厂房贴邻并供该甲乙类厂房专用的10KV及以下的变(配)电站,应采用无开口的防火墙或抗爆墙一 面贴邻,与乙类厂房贴邻的防火墙上的开口应为甲级防火门窗"。谓问:何时采用防爆墙、何时采用防火墙?是否只有当该变配电站与乙类厂房贴邻且一 侧采用防火墙时,才可以在此防火墙上开甲级防火窗?
A:根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施指南,防爆墙、防火墙的设置可按下列原则确定:
(1)当甲、乙类厂房与变电站贴邻 一 侧的区域不具有爆炸危险性时,可以采用防火墙。
(2)当变电站贴邻甲、乙类厂房 一 侧的房间为无爆炸危险性的配电装置室、无功补偿装置室、干式变压器室或充装不可燃液体的变压器室时,可以采用防火墙。
(3)当甲、乙类厂房与变电站贴邻 一 侧的区域具有爆炸危险性,或者变电站贴邻甲、乙类厂房一 侧的房间为可燃油油浸变压器室时,应采用抗爆墙,不允许采用防火墙。
变电站与甲、乙类厂房贴邻处的防火墙和抗爆墙的耐火极限均不应低千4.00h 。
|