根据《居住建筑热环境和节能设计标准》DB32/4066-2021 中第5.3.12条“楼梯间应采用封闭式,封闭式楼梯间外墙应设保温层。”是否表示楼梯间

[复制链接]
goal 发表于 2025-2-3 13:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《居住建筑热环境和节能设计标准》DB32/4066-2021 中第5.3.12条“楼梯间应采用封闭式,封闭式楼梯间外墙应设保温层。”是否表示楼梯间只要外墙做保温,屋顶可不做保温?
A:根据《居住建筑热环境和节能设计标准》DB 32/4066- 2021第5.2.12条条文说明(第5.3.12条条文说明相同) :当封 闭式楼梯间或交通廊道与居住建筑主体分离, 两者之间无共用 的墙休时, 封闭式楼梯间或交通廊道可不做保温;其形体不参与体形系数、窗墙比、外墙平均传热系数等计算。 当封闭式楼 梯间或交通廊道与居住建筑主体未分离, 两者之间有共用的墙 体时,封闭式楼梯间或交通廊道的围护结构应做保温,包括屋面、 外墙和外门窗等。