底面接触室外空气的架空层或外挑楼板的热工性能不满足规定性指标时,是否可以进行权衡?

[复制链接]
goal 发表于 2025-2-3 13:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
底面接触室外空气的架空层或外挑楼板的热工性能不满足规定性指标时,是否可以进行权衡?绿色星级建筑底面接触室外空气的架空层或外挑楼板的热工性能是否需要按《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019表3.2.8提升?
A:节能权衡计算执行《江苏省民用建筑施工图绿色设计文件编制深度规定(2021年版)》第2.4.6条规定, 因外墙或架 空楼板传热系数不满足规定性指标要求时, 屋面和外窗的传热 系数应满足规定性指标的要求。
绿色星级建筑节能设计应满足《绿色建筑评价标准》GB/ T 50378-2019表3.2.8围护结构提升限值要求。 根据标准第 7.2.4-1款条 文说明,热工性能需要进行提升的围护结构指外 墙、屋顶、外窗、幕墙等主要部位, 未包括底面接触室外空 气的架空层或外挑楼板部位; 《绿色建筑评价标准技术细则
2019》附录A列出了不同气候区居住和公共建筑围护结构热 工性能提升的指标要求, 也未包括底面接触室外空气的架空层 或外挑楼板部位。